我也有很多类似楼主的经验,两条德国原装的生产线,运行了近十年,每条线几十个站点,隔三差五的故障,原来的维护工程师经常加班,每次都是换DP接头或通讯模块之类的配件了事,竟然每次也能管住一阵子(几天),分析原因就是说潮气太大引起。后来某些原因原来维护的工程师离职了,我接手了(汗)。我不信邪,也特别不喜欢因为这种事去加班。就努力去学习分析关于导致DP通讯故障的所有原因,一一确定再排除,终于找到是DP通讯电缆受到影响导致,全部更换后几年也没有出现通讯的报警故障。其实这些DP通讯故障现象真的是五花八门,但又万变不离其宗。当一切都做好了(挺难的),那就会有一顺百顺的感觉了。
有时候思路往往远比实际去处理问题更重要,思路不合适,往往处理起来反反复复地找不到根基。