恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-04 22:23:29
2楼
3台SLM用一个CU不行吗?要那么多CU做什么?感觉就是浪费资源。
电机模块预充电自己做即可,利用电机模块的CU输出母线电压达到,然后旁路预充电继电器即可。
用1个SLM,如果带不动10台电机模块,会报直流母线电压低故障,电机模块会激活OFF2关机。并发出故障信息。
谢谢版主的回复,还是想请问下cu一对一的话可以用吗?如果不可以用是什么原因呢,因为我要说服他们需要依据。如果用单cu的话如果要切换SLM的话需要连接CU这个是操作工所不能完成的,这个是否要在DCC里面写程序,望指教
请填写推广理由:
分享
只看
楼主