恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-05 20:45:50
1楼
哦?西门子的所有开关量输入和输出端子都是可以自有定义的(也可以用宏P15的设置)。
既然是三个模块组合成了一个系统,用DRIVE CLIQ通讯控制不是挺爽的嘛,干嘛还要端子控制呢?感觉有些画蛇添足了
每一个模块都有自己的开关量输入端子,每一个模块都有自己的控制字和状态字。就是把这些要用的字的位连接到对应的端子上,BiCo就可以了。很简单的。不过你要想两地控制,还要费一番周折罢了。选择一下两地控制的那个开关转换呗。
请填写推广理由:
分享
只看