回复:请教一下,如果要求通过CU320上的端子控制整流和驱动启停,那CU320上的X122和X132端子排该如何接线定义呢?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-05 20:45:50

1楼

哦?西门子的所有开关量输入和输出端子都是可以自有定义的(也可以用宏P15的设置)。


既然是三个模块组合成了一个系统,用DRIVE CLIQ通讯控制不是挺爽的嘛,干嘛还要端子控制呢?感觉有些画蛇添足了


每一个模块都有自己的开关量输入端子,每一个模块都有自己的控制字和状态字。就是把这些要用的字的位连接到对应的端子上,BiCo就可以了。很简单的。不过你要想两地控制,还要费一番周折罢了。选择一下两地控制的那个开关转换呗。