对啊,人为模拟握手信号。
定义多个任务,进行循环
任务1:启动BSEND发送数据,启动延时(建议通过读取系统时间做比较),进入任务2
任务2:等待done or error 信号。若done进入任务3,若error或超时,进入任务1重新发送原数据或下一组数据。
任务3:disable BSEND,enable BRCV,启动延时,进入任务4
任务4:检测PC确认信号,收到则disable RCV进入任务1,若超时,disable RCV,进入任务1重新发送原数据或下一组数据。