回复:S7-300 CP343-1 的OPC通讯问题

Shenli198103

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2015-03-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-06 15:29:31

4楼

经过两天的测试,终于摸索成功了。

首先,在TIA中可以不下载PC-station的组态。

但,要在station configuration editor中要导入PC-station的*.xdb组态文件。

另外,感觉是CP343-1的一个BUG,在OPC SCOUT中,OPC UA服务器 的S7连接中,是看不到DB块的。

不过,在DA VIEW测试表中,手动输入PLC程序块中,想要读/写的DB块中的变量,却可以读/写。

见附图!!!


最后还做了一个测试,用PC-station(OPC客户端PC)直接连接CPU-317 PN/DP(不通过CP343-1做OPC UA接口通信),则可以在OPC SCOUT中,OPC UA服务器的S7连接中,可以看到DB块!!!!奇葩了!所以,猜测这可能是CP343-1的一个BUG(也可能CP343-1的组态在哪里没有设置好)。