对于你提到的 "三个进线开关的进线来自同一个变压器"
如果是双绕组的变压器,由于各自独立的整流回馈单元在电源侧和直流侧都是连接在一起的,而触发脉冲之间存在偏差,这样会产生环流。
如果是三绕组的变压器,就没有环流问题,但是只能是两个整流回馈单元并联。而你是三个整流回馈单元并联。
如果使用三个单独的变压器分别给整流回馈单元供电,由于电源系统存在电压偏差也会产生环流。
因此,你只能使用ALM,并由三个单独的变压器供电,一个ALM工作于主模式,控制直流母线电压,其他工作于从模式控制电流。
精华帖版主置评:这个发言,应该是正解。kdrjl