回复:求助:麻烦看一下图片中的程序,给说一下扫描执行顺序,为什么不能实现单按钮控制?

398374947

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    544
  • 精华

    2
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-12-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-12-06 16:45:39

4楼

展开查看
以下是引用艾星落尘在2017-12-06 16:35:28的发言 >3楼

可以看看,如下图片,是一段模拟程序,只启动一个周期,可以看到SR的两端都是得电的,所以就无法置位,这个是复位有限的。



没错,复位优先的同时为1时,指令无输出

楼主用的是置位优先,所以同时为1时指令置位输出,说明上也是这么写的

不知道楼主到底在纠结什么,200的不管是置位优先还是复为优先,针脚总是置位在上复位在下

而300的置位优先就置位针脚在下,复位优先就复位针脚在下,这是两者的区别。