回复:请教一下,如果要求通过CU320上的端子控制整流和驱动启停,那CU320上的X122和X132端子排该如何接线定义呢?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-06 17:58:47

4楼

展开查看
以下是引用苏花语在2017-12-06 17:24:06的发言 >3楼

谢谢。那接口模块和电源模块之间的接线是什么样子呢?

6SL3130-7TE23-6AA3    1    Active Line Module; 36.00 Kw  书本型有源电源模块    

6SL3100-0BE23-6AB0    1    Active Interface   Module     书本型有源接口模块    

主接触器出线接有源接口模块,有源接口模块出线接有源电源模块就行了吗?那要是通过通讯控制CU320的话,主接触器的线圈一般是通过谁给电啊


以下是引用yming在2017-12-05 22:08:53的发言 >2楼:CU上的IO端子是没...

引用2楼详细内容:

CU上的IO端子是没有定义,可以自己根据需要自定义。

电源接触器控制信号和接触器辅助触点的反馈信号是连接在控制单元的数字量DI/O上的。

而对于ALM的给定则通过Drive_CLiQ通讯电缆。

下载S20的功能手册(FH1)07/2016

有详细的说明。


题外话,你的配置挺高级,但还差了那么一点点。不知道书本型ALM中是否集成了VSM,要前端有个VSM电压监控模块就完美了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?