恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-06 17:58:47
4楼
谢谢。那接口模块和电源模块之间的接线是什么样子呢?
6SL3130-7TE23-6AA3 1 Active Line Module; 36.00 Kw 书本型有源电源模块
6SL3100-0BE23-6AB0 1 Active Interface Module 书本型有源接口模块
主接触器出线接有源接口模块,有源接口模块出线接有源电源模块就行了吗?那要是通过通讯控制CU320的话,主接触器的线圈一般是通过谁给电啊
电源接触器控制信号和接触器辅助触点的反馈信号是连接在控制单元的数字量DI/O上的。
而对于ALM的给定则通过Drive_CLiQ通讯电缆。
下载S20的功能手册(FH1)07/2016
有详细的说明。
题外话,你的配置挺高级,但还差了那么一点点。不知道书本型ALM中是否集成了VSM,要前端有个VSM电压监控模块就完美了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主