回复:如何确定变频器直流母线电感值的限值

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37030
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-06 20:54:53

9楼

@传动小虾米 今天在中华工控网的技术论坛上,看到了一个类似的问题。


说有一个温控设备,常年24小时不间断的连续开机,2年以后,电路板子上的一个10微法450V耐压的电解电容器(只整流电路的滤波电容),就爆了,把板子都烧糊了。而且设备坏的全是这个电容器。换新的电容继续用,系统正常。就是这个电容器坏。你说电容器质量问题?2年的时间,累计连续运行工作,你说不是质量问题,却只有两年就烧坏。


我想这个问题,和你提出的问题应该是类似的。那里的讨论也涉及了ESR(有人提出了这个参数)。嘻嘻

我是你的朋友