这么给你说吧。以我的图片为例,按下第一次后,置位,这个没问题。 第二次按下,满足复位条件,M100.0为1,但是这个值为影响S端的输入,所以S端的条件也成立,就置位了,所以不会复位。当是200的PLC这个值是不会影响下面端口的输入的。请问这是为什么?
我明白楼主的意思了,想用一个按键来置位复位,按一次置位,再按一次复位,我也试了一下确实无法复位。
通过单个周期扫描查看,发现其实是复位了,但是复位的瞬间又置位了,所以导致无法复位。