回复:求助:麻烦看一下图片中的程序,给说一下扫描执行顺序,为什么不能实现单按钮控制?

小猪宝宝♂

  • 帖子

    236
  • 精华

    4
  • 被关注

    58

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-21

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-12-07 11:11:47

9楼

300的R端或S端的值参与了下面的运算。谁优先谁的赋值在下面,比如上图这个是置位优先,所以S端在下面,这个端的值会覆盖上面的值。执行顺序是自上而下,先执行复位,但是复位的值如果用到S端的输入则会在本个扫描周期内影响S端的输入,所以单按钮启动不能用RS寄存器的值。

200的PLC的SR指令就不一样了,它是把两个端的条件进行一个或运算,这里的Q0.0只进行了一次赋值,所以200的SR寄存器的值可以用在他的S端或R端,不影响它的输出



哈哈哈哈,人生不如意事,十有七八,能与人诉之一二。