我见过重量传感器有0-10V的(精度一般),有mv级别的(精度高可靠),如果你的传感器是mv级信号LOGO应该就不可以了。需要专业的称重模块。
如果你的传感器是0-10V/4-20ma可以考虑使用PLC模拟量。不过算法也需要自己写,采样+滤波都需要根据工艺要求考虑进去,我见过精密的称重模块还需要设置重力加速度的详细数值的,虽然大部分地区都是G=9.81但是他们这个参数也需要精密设置的。