S7-1200与S7-300 Profinet通讯

已锁定

Mr-Libreen

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-08-28

普通 普通 如何晋级?

S7-1200与S7-300 Profinet通讯

1810

1

2017-12-07 13:10:54

 各位大侠:


小弟最近在学习Profinet通讯,手上一个S7-1200和一个S7-300,跟着西家的文档在进行操作,具体文档为:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/PROFINETnew/1200%20PROFINET/S7-1200asIdevice_S7-300PN_%20Profinet/S7-1200asIdevice_S7-300PN_%20Profinet/S7-1200asIdevice_S7-300PN_%20Profinet.html


测试:S7-300作为IO控制器,S7-1200作为IO设备,通过Profinet进行通讯。


测试使用了文档中的两种方法:

  1. 通过TIA将S7-1200和S7-300配置在一个项目中。此方法已经测试成功。

  2. 先将S7-1200在TIA中配置,导出GSD文件;再通过TIA配置S7-300,导入此GSD文件,并使用。此方法通讯没有成功。

关于第二种方法,我的疑问是:

a. 文档中配置S7-300使用的是STEP7 V5.5,而我使用的是TIA Portal V14,这个会有影响吗?(因为我装STEP7 V5.5的时候会报错A STEP 7 is already installed as SIMATIC NCM PC)

b. 我配置S7-1200的IP地址为192.168.70.202,设备名称为IO-device;再通过TIA软件配置S7-300,导入GSD,并调用此设备时,发现IP地址变为192.168.70.1,并且我无法手动更改。设备名称变为io-device,我手动改为IO-device了。


 

不知道会不会是这个地方的IP地址和实际的S7-1200的IP地址不一样导致无法通讯的?


麻烦各位大侠指教,谢谢!!