公司需求。用logo!控制了2个logo!接触器,用于控制断路器寿命试验的控制,主要是控制合闸,分闸,两个信号。常规控制是 间隔30s 让接触器动作一次。用了很久都没有见接触器坏过,印象中接触器的寿命应该是几十万或者上百万的次数。但是因为客户的需求,我们把间隔30s 改为7s一次,以这个频率进行了大概是5万次的操作。后来在进行控制的时候发现,触点失灵,不是完全坏掉,如果完全坏掉还容易判断,排查了一天,后来换了一对触点,运行了几千次了,还没出现问题。
现在我肯定是logo的接触器的触点有故障。但是我没查到logo接触器详细的说明书,不知道论坛里有没有大神有这方面的资料,或者是说明书。这样以后使用的时候就有经验了。
还有是否可以在程序里加进去些程序,以达到知道我这个外部的接触器大概操作了多少次。应该是断电后,数据还能保持?比如 2017-12-17,运行了 7500次。 到2018-5-20,运行了 35000次,如果接触器的寿命是40000次,那我就可以提前更换接触器了。