有大问题!


客户的要求是 速度范围0-2.5m/s , 然后速度波动0.05m/s 。  那么我要问了,你先把速度设置成0.1m/s试试? 这个也在要求范围内吧?


总觉得国人写技术协议完全不严谨! 我们行业的客户也喜欢这么写,包括速度也好,张力也好,都是从0开始! 这怎么可能?!  必定有一个最低值! 比如规定速度范围为0.5~2.5m/s 这样才靠谱点。