回复:博途SCL编程置位和复位的疑问

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-12-08 13:27:37

22楼

展开查看
以下是引用强颜欢笑@在2017-12-07 18:43:35的发言 >21楼

我测试的结果和您说的不一样 只是想验证一下  IF THEN 可以代替SET不可以

以下是引用YiMoon在2017-12-07 07:41:34的发言 >20楼: IF tag_1  TH...

引用20楼详细内容:

 IF tag_1  THEN

            tag_2:=TURE;

         EN_IF;

TAG_2不为临时变量的话,tag_2只要tag_1为1一个扫描周期,tag_2就会保持为1;

如果楼主只要取tag_1的逻辑信号 ,可以用赋值指令

tag_2:= tag_1;

这样,不管tag_2是什么类型的变量,都会执行正确的RLO信号;

这样不用if   else那么复杂;

当然可以代替,我一直是这么用的;

我是用在报警复位上:

当报警信号 (BOOL)为1时,用IF 报警变量 then 报警输出:=报警变量;

再用复位信号复位报警输出,IF 复位信号 then 报警输出:=0;

只要复位信号不为1,有有报警信号后,报警输出就为1,报警信号消失后,要等复位信号为1后才能消除报警输出

Keep calm and carry on!!!