CP340现场遇到问题,请斑竹帮忙看看!!紧急!
大哥,过来看看,着急啊, CP340使用问题
我用 cp340与丹麦MAN BW柴油机进行通讯(家里不好调试,只好现场调试),采用的是 ASCII协议 RS422接口
厂家是自定义的MODBUS ASCII协议 ,,,,,,,,,,,,,
我在s7-300定义了一个 DB1 专门用来发送数据,对于每个参数,我就往里面填
地址和Lrc校验码
然后我就调用FB3发送 FB2接受,,,接受数据块,我定义了一个1024的数组
运行后,CP340的RXD灯一闪一闪的,但是 TXD灯不亮,
用monitor 命令检测 发送和 接受数据块,,,都 无错误信息,就是 接受数据块
显示接收到的数据长度为0
这个是什么原因啊??
我在调试现场,求各位老大指点!!!
下午 ,我用示波器去查我用的线
下午用示波器测试了一下,柴油机的 RS422口 T- ,R- 对GND都有信号,T- 和R- 之间是方波信号,但是 R+ 与T+之间 没有信号,T+对GND有微弱的信号
我的接线方式是 CP340 TA--R-
RA--T-
TB---R+
RB---T=
现场调试,时间紧急,请斑竹帮帮忙