以下几个地方最好不要使用中文:
 1、计算机名称(名称要和你的计算机名称一致)。
 2、项目名称
 3、项目所在路径(即你的项目不要放在桌面和有中文名字的文件夹内)
 4、变量名最好也不要用中文

 5、脚本里面中间变量不要用中文


参考资料

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=154268&cid=1032

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=39457&cid=1032