以下是引用sdkd在2017-12-06 11:26:21的发言 >楼主

我这边S120驱动器,报警信息F7901

但是监控r60、r63都在允许范围内,大约1500rpm。

r1084为3000rpm。

请大家帮忙分析一下,什么原因。

我是这样认为的。


故障保护一般是由峰值触发的,而监控值是显示的均值或显示延时性。所以故障状态有时监控很难看到。举个例子,变频器的过电压故障一般都是默认800V(直流母线电压)响应,而我们在监控直流母线电压时,总是看不到800V过电压就保护了。一般此时的监控值也就是750V左右。所以监控值往往反映不出峰值。


为了搞清问题,你可以利用STARTER中的trace功能,把转速实际值进行录播,即可能看到它的峰值状态了。捕捉故障状态,需要有耐心呦。