恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-10 20:06:35
8楼
要是出口安全标准。那种简单联锁电路是通不过的!
首先是驱动器,例如:当前的G120已经提供了部分免授权的安全功能(STO);如果使用抱闸,则必须改用安全继电器。安全门控制可以接在驱动的安全端子上(有黑黄条纹的端子)
如果是PLC控制,则需要使用安全型的PLC(-F)的,如果是IO模块,也需要使用安全型的。
如果非端子硬线连接,而是通过通讯控制远程IO,则需要加载安全报文30。这个需要授权的。
所以说,要根据你的设计,安全门所控制的位置来决定哪些需要是安全型的部件。
设计完了,检验还需要评估报告。
正如Y版所说,现在的最新变频器都已集成了安全功能,如西门子的G120,ABB的880,这都已是标配了。
如果做国外的项目,尤其是欧洲国家的,要求必须系有安全功能。曾经遇到过国外项目后期又增加安全模块的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主