回复:输出点没反应

西范斯

  • 帖子

    3630
  • 精华

    36
  • 被关注

    140

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-12-11 10:51:21

5楼

输出模块负载电源都是单独接入的,一旦负载电源出问题就会出现这种现象。我还是怀疑给此站点所有输出模块供电前端是一条线路出来的,输出模块负载电源控制出问题了(也可能是其他站的输出点控制)!换了NCU装载数据后那个控制电源的站点某个输出点满足某种逻辑有输出了。