这个是为了保证在星---三角启动过程一定经过了星型启动过程后然后切换到三角形。即改电路保证了启动过程一定是KM1吸合后KM2才能吸合,从而保证KM3才能吸合。如果把183/184去掉,正常情况没问题,但是我们假设KM1坏掉了,如果切换时间设置比较短比如3秒,操作人员操作时把启动按钮一直按着,那么KM2会吸合,延时时间到了后,不管KM1先前动作没有,KM3照样会吸合。这样就相当于没有经过星型启动过程而直接启动了。