回复:能不能用LOGO做称重控制器

高山孤影

  • 帖子

    3520
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-11 18:43:30

13楼

展开查看
以下是引用胡图虫在2017-12-06 18:44:25的发言 >10楼

称重传感器的信号是mv信号 ,需要用专用的称重模块或者称重变送器 称重仪表 控制器

用LOGO的模拟量输入是不行的

经过变送后,还得使用logo!的模拟量口,经过公式换算啊。至于什么信号,不能一概而论,我还见过塑料厂的称重传感器,用的是4-20mA的,控制柜到变送器有一定距离,到控制柜,进入logo!之前,我是加的4-20mA/0-10v变送器,这样会比较准确。

如果要求非常精确的话,我一般都使用专用的仪表,用仪表输出的开关量作为plc判断的条件,省事还精准。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/