主题内容,还是G120的调试。
首先更正一下前述的错误,就是P45参数改不了的原因,是P922没有设置成999,工厂化设置的值,P45就改不了,不是P15的设置。这是今天调试时,特别注意到的,在对一个新的G120变频器进行“过程布线”时,发现,改P15还不能直接改,需要对P10进行设置。在快速调试状态修改。而P922可以直接改999,再去看P45就允许修改了。尽管如此,我还是想不通P45(滤波参数)与P922(自由口通讯)他们会有什么因果关系呢?为什么要如此关联?还是BUG?不得而知了。
关于自动优化和辨识,P1900 = 1(静态与动态辨识),完成后的结果,出乎我的意料之外。以前,我对一个大惯性负载的优化与辨识完成以后,P1460(速调放大倍数)和P1462(速调积分时间)是必须要手动修改的。否则用不了。可是此次自动优化辨识以后,参数与我手动修改的值基本吻合。无需修改。难道是装置变得越来越聪明了?
总之,现在的G120调试和过程参数设置(工艺控制),都是那么的顺。分分钟搞定。也不知道是用熟了?还是装置的版本现在稳定了?。反正是特别好使了。
这里面还是要强调,G120在STARTER离线状态,提前写好用户文件(参数文件与参数值文件),在线调试后,直接导入CU中。参数设置快速完成。省时省力提高工作效率。真的是太棒了。