工作电压处于非饱和区,接触器肯定会频繁跳的,然后不到一分钟就烧掉触点(毕竟小容量接触器人家是按6分钟动作一次起算寿命的)了.
电压低于吸合电压时,接触器释放导致负载切出电压回升,然后电压瞬间升到吸合电压后接触器由于PLC触点还是闭合的所以又马上吸合,然后就频繁吸合没几下就烧了.
这种情况在柴油发电机供电或者供电不稳定的工地上就看到过..