回复:关于S120变频器驱动电机F7900的问题求助

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-12 15:47:17

1楼

电机的额定电流是电机固有参数,如何随意修改呢?就好比人的固有能力,你只能发这么大的力,非说你能超过,你超的过去吗?只能看状态和发挥了。


电机的铭牌数据,不要修改。可以修改过载倍数,也可以修改限幅值,规格化也可以修改。唯独不要修改铭牌参数值。


堵转,如果是负载太重,提高过载倍数也是勉强的话,就很危险了。容易烧坏电机。


个见,仅供参考。