是有点不明白,虽说直接合直流开关有冲击,通过整流器上电,电压升高有一个过程,但是细思又有点太牵强了。
嗯,这说明变频器(包括了整流+逆变的结构)工作原理,最基础的知识,还没有去关注和搞明白呀。
6se70最大的特点就是整流部分是可控硅整流的,不是二极管的不可控整流。为什么要用可控硅呢?目的就是可以实现电流截止特性。也就是最大电流限制功能。
逆变器的输入侧,对直流母线是有一个很大的平波电容器组作为储能元件的。这个电容器组容量很大,所以在上电起始时刻,电容器充电,相当于短路状态,此时整流器以最大电流限制充电不会出现过电流问题,所以楼主先把逆变器与直流母线接好,再启动整流电路,系统就正常上电了。不会憋保险。
反之,直接把直流母线电压接通逆变器,逆变器的电容器组瞬间充电短路,熔断器必然会烧断。
如果我就是想直流母线带电闭合逆变器的开关呢?有什么办法不憋保险?就是在逆变器的输入加一个预充电电阻和旁路接触器就行了。这么做不复杂。而且很有必要。