你没理解置位和复位指令的作用。以下红色是你理解错误的地方,绿色是正确的理解,希望能帮到你!
我的理解是网络2里的急停I0.2是常闭触点,不按的时候是一直为1状态,它连的是故障中继置位就是说网络1里面的故障中继为接通(断开)状态,置位针对常闭触点来说就是线圈保持通电(常闭触点断开),所以输送带保持(不能)正常运转;
当突发情况出现,按急停I0.2,这时网络3的I0.2常开触点接通,常闭触点断开。接通时我让故障中继复位,复位就是说网络1的故障中继就断开(接通)同时输送带停止(此处停止是因为I0.2断开)。复位针对常闭触点来说就是线圈掉电(常闭触点断开)。
我上面的理解对吗?急停我这个逻辑控制合理吗?如果不合理请指点下,谢谢。