F06500 整流单元:无法和主电源同步

信号重要性: -

信息类别: 电源故障 (2)

驱动体 : A_INF, R_INF, S_INF

反应: OFF2 (OFF1)

应答: 立即 ( 上电)

原因: 无法在监控时间内和主电源同步。

由于测定的输入频率过小或者过大,主电源和整流单元之间的同步再次被中断。

在 20 次尝试之后,同步被中断,因此上电过程也被中断。

处理: - 检查设定的输入频率,如有必要则更改该频率(p0211)。

- 检查阈值的设置(p0284, p0285)。

- 检查主电源连接。

- 检查连接端子。

使用电压监控模块 (VSM) 时:

- 检查端子上的电源连接情况(X521, X522)。

- 检查VSM 的激活情况(p0145, p3400)。

- 检查主电源。

注释:

在装机装柜型功率单元上,正确的 VSM 电压测量值是主电源同步的前提条件。

参见: p0211, p0284 ( 电源超频报警阈值), p0285 ( 电源低频报警阈值)



我也碰到过过这个故障,刚开始不熟悉,

我也是断路器的吸合线圈有问题,SLM已经预充电完成,但是断路器没有正常吸合、


实际不报F6100欠压故障是因为你的预充电已经进行了,预充电的电源跟接触器的电源是同一个,

所以预充电完成了就不报F06100,可能就报6500


SLM的故障实际上很多,出现问题了多看两遍故障说明,,


Thank you for the support.