有这种事吗?电机的额定频率下,额定电流下,输出功率和输出转矩没有达到?那一定是电机转速与额定值差的太远了。说明电机丢转了。如果是闭环矢量就更成问题了。因为闭环矢量控制转速应该是不丢转的,除非电机的电流被限制了。


如果额定转速下,点击达到了额定电流,那么电机的额定功率和额定转矩都应该能达到。达不到,系统的问题,要么是变频器的限幅值设置太低了,要么是装置的输出功率单元有问题。等等。


所以,不应该只读取频率值,电流值,主要是转速值,电流值。