丹佛斯快速指南上说W34是总线故障,出现profibus通讯问题,我在车间试机时,一般在变频器第一次上电的时候会报一次,复位了就好了,第一次用丹佛斯变频器没有长时间开机,不过我们的所有变频器都是直接连到交换机,非串联,不知道你们的网络是怎么样的。
还有有没有关注profinet的通讯质量,send clock时间,如果设备多网络太复杂,会不会出现通讯短暂故障,之前我们现场网络经常中断,然后自己恢复,把网络通讯update time 的communication component降到85%就好了