回复:1500PLC与67台丹佛斯FC360,Profinet总线通讯,现场调试时发现,变频器报警W34,过几秒会自动复位,

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-13 22:22:18

3楼

用单独的交换机构成星形连接更好。(其实每一个双口PN网口都是个交换机。)

通讯任务重,是可以调整通讯负载的(系统设置)。

对于特别多的驱动通讯,可以查看通讯IO刷新周期的。我们没有那么多驱动,是选用自动。实际上也可以自己设置。

如果你用的就是本体的网口(非通讯模块),也要注意扫描周期与通讯周期的关系。

最后,变频器只是速度控制,并不需要特别快的控制周期(又不是伺服);适当加大看门狗的时间。