无编码器的速度控制,也照样运行呀(P100 = 3或P1300 = 20)。没有问题。但它是通过测试电源频率计算出来的转速。所以:
第一,无编码器比有编码器在控制精度上误差要大。特别是在电机额定转速以上运行时。体现比较明显;
第二,无编码器的速度控制在电机启动开始,没有转速方向,所以,此时无法进行转矩控制,需要电机转起来以后,才能通过内部计算获取转速实际值,这就有了无编码器转速控制,只能在5Hz以上,进入矢量控制,以下是v/f控制。而有编码器的速度控制,就没这问题。只要电机转,转速实际值实时检测获取;
第三,在电机运行中,如果停止再启动,无编码器需要激活捕捉在启动的功能。而有编码器的速度控制,可以直接启动。当然对启动过程的加速电流要做限制。