回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-14 14:59:13

6楼

此楼问题的解决方案,第一,修改原设计,改电路,外部单独控制,既灵活也满足使用;第二,将机械触点继电器换成固态继电器电子开关,可以不考虑频繁动作的寿命问题了;第三,保留原设计,在控制逻辑上做文章,满足使用需求。

 

都是很好的解决方案呦。我更喜欢第三种。维持原硬件设计结构,在软件上做文章去满足要求。 

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭