不是很明白,以加热炉除氧器,汽包的补水液位控制PID看,要做有料无料、电流、转速的判断,再作开环、闭环判断。
加热炉除氧器,汽包容积比较大,补水时液位变化很慢,比如在液位低于设定值并且偏离设定值不是很多的时,开始增大调节阀输出,增加补水,但只要液位在上升,我认为这时调节应该停止增大输出,但总是一下增大很多,造成补水管压力下降很多,如果压力降低到报警值会启动备用泵,但是一台泵也可以供。所以对慢系统,要做限制。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主