回复:wincc读取博途编程好的1500plc的M,I,Q,MD的问题

BBdell

  • 帖子

    439
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-14 17:51:41

6楼

展开查看
以下是引用 westcowboy在2017-12-12 18:41:53的发言 >4楼

wincc可以访问1200/1500优化的DB块,而且推荐是优化的DB块。

从V7.3就可以了。

以下是引用RENHQ在2017-02-06 10:31:29的发言 >1楼:没看明白啊~PLC里...

引用1楼详细内容:

没看明白啊~

PLC里面有程序的话,那就WINCC和PLC结合在一起控制输出啊

WINCC读1500的点,都是用绝对地址

参考

WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC常规通讯

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/92378435

如何使用 WinCC 访问 S7-1200 和 S7-1500的变量?

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/38051469



WinCC 和 S7-1200/S7-1500之间通讯是否支持原始数据类型


以前的协议不再用于WinCC和S7-1200 / S7-1500控制器之间的通信。现在是通过扩展S7通信协议进行通信。

以下为这个新的协议,它提供了扩展的安全功能:
       原始数据类型的传输是不包括WinCC V7.3及之前的版本。

      WinCC V7.4 及更高的版本支持与S7-1200 / S7-1500控制器原始数据类型(字节数据块)通信。

关于原始数据类型通信的更多信息在WinCC V7.4手册:一般信息和安装信息>>WinCC 中的新功能?>新通道DLL“SIMATIC S7-1200,S7-1500通道”> 使用原始数据类型通信。

注意
字节数据块只能用非优化方式传输。

关于非优化块访问的更多信息在WinCC V7.4手册:通信>SIMATIC S7-1200,S7-1500通道>组态通信> 如何配置没有优化块的变量访问。



是这个吗?

co771@qq.com,好难
评论