没有,日系驱动一般不单独调速度环参数,就是考这个百分比来调整!西门子驱动参数中可以找到电机惯量。要获得好的动态特性,负载惯量/电机惯量最好小于2! 优化出好的动态特性时,速度环增益驱动参数1407能达到电机惯量的1000倍以上(换句话说能调到初始出厂值的3倍以上,就是扩大了2倍,感觉相当于 faunc参数2021=512,fanuc好像是256是扩大"了"1"倍),例如电机惯量0.001时,参数1407可以设置到1以上。