  因公司项目需要,我在本周接手了一个S7 1500系统的调试任务。在进行硬件组态时,按照S7 300的经验,我进行了硬件组态。硬件编译成功后,下装完就出现了ET200SP远程IO站系统不兼容的问题。

后来经过多次尝试,发现不可以在组态时指定模块的IP地址。因此建议初学者还是按照初始设定来设置。


上述IP地址是系统组态时自动生成的。不必修改。

2 系统硬件组态版本不比与硬件版本完全一致。只要不是差的太多,就能够使用。例如我用TIA V14组态的CPU 1511硬件版本是2.0。实际硬件版本是V2.1。也能够使用。就是下装的时候会提示版本不一致。

3  如果勾选了下图中的允许通过用户程序重新组态设备,就会出现硬件能够正常下装,但是CPU无法启动的问题。

4 在ET200SP IO站硬件组态中特别要注意电源组态。

靠近IM模块的左边第一个模块和部分模块会采用白色的底座,此时要修改电位组参数。


5 遇到卡件不识别的情况,要特别注意卡件的连接是否存在问题。我在下装硬件组态之后,出现一个卡件不存在的情况。经过检查,是卡件的插针弯了。调整之后系统正常。