机床一分度转台本来是半闭环的,由于加工出的产品不合格,所以申请了一笔不小的花费改造成全闭环,改造过程中也在论坛里得到过帮助。改造完成后,还是有一项精度不合格,最后得出结论此转台已使用七八年,机械精度下降不好修复,申请换新。确实反向间隙以及旋转平面度等几项都很糟糕。
昨天发生了一个维修,此转台有一个检测夹紧和放松的压力开关,锁紧10.6为1.放松10.7为1。此开关损坏换新,我让搭档在此开关进油处加装一个三通,并加装一个压力表,这样可以很直观的看到夹紧和放松的压力读数。
装好后,发现夹紧压力为2BAR,放松时为0BAR,我对这个夹紧的压力为2BAR有疑惑,感觉这个压力也太小了。在网上查了此台湾产分度台说明书上有“工作压力 20MP(液压) 5MP(空压)”,我的理解选择液压是20,压缩空气是5,不知道理解是否有误。
希望论坛里维护的、设计的指点下这个压力究竟需要多大。如果这个2BAR不够,就算分度台换新后也要闹笑话的!