回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置

cy77223

  • 帖子

    493
  • 精华

    4
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-12-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-12-15 11:11:41

17楼

展开查看
以下是引用冬日在2017-12-15 08:40:23的发言 >13楼

如果停机超过10分钟,那么停止风扇是完全可以的,无论如何也算不上频繁启动风机了。在变频器不运行的时候,长时间运行风机,本身对风机的寿命也不利,对经济环保更不利。

以下是引用cy77223在2017-12-14 16:49:25的发言 >9楼:我看延时只能最大600...

引用9楼详细内容:

我看延时只能最大600S,要是能延时一个小时就好了,这样我们设备前后间隔一般超不过一个小时,这样一来风机继电器就不会频繁动作了,但是楼主提供的这个参数很有用,这样就能减少点我们风机继电器动作的频率

以下是引用冬日在2017-12-14 16:31:47的发言 >8楼:何不延时停止风机?...

引用8楼详细内容:

何不延时停止风机?管不了什么时候启动,可以管管什么时候停止嘛!把P295改成300,延时5分钟停止风机,基本上就可以解决你频繁启动停止的问题了,而且也有助于散热。

现在这个环保不是考虑的范围一个风机能用多少电,我们是通常控制逆变的P840来启动变频器运转,我们用在矿用卷扬机上,这样来回一趟就要启停八到十次,这样一来逆变使能控制逆变风机继电器,继电器要频繁启动八到十次,这样逆变继电器就容易坏,估计一俩月就得坏一次,而整流只要一得电就运行,从来没坏过,所以才寻求有没有那个参数能控制逆变风机,让他一直运行

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。