1,我们先看数据。47,符合MRP的环网节点要求。6000,我们可以把它看成字节数,通过TCP进行读取,意味着每一个PLC每次发送10个左右的(约600字节)就能发送完成。不过,这里需要知道上位机的读取速度,按照常规时间,如果是秒级,网络负载不是问题。
2,我们再看网络结构。多个PLC-ET200串联到一个环网是存在一定问题的,主要是增加环网负载,由于其报文优先级的原因,会导致重构时间加长。还有一旦环网中断,断点不确定在什么位置,有可能导致PLC与其分布式IO不再直接连接,而是跨越整个网络,造成IO或其它丢站。建议只有PLC的IO控制器在环网中,分布式IO和HMI串联接到剩余的端口。HMI放在最后。这样即使IO控制器环网断开,IO通信仍能照常进行,也就是单机设备运行不会有影响。而且IO控制器环网断开,200ms的重构时间,对于TCP/IP的通信几乎没有影响,所以控制器1500之间以及与服务器的通信照常进行。这是MRP环网上的节点有34个。
3,回答你的问题1, 在这个小网络中节点大约50个,一个C类IP就够了。只要管理好,就可以。怕出现的问题无外乎几点,一是广播风暴,只要网线连接正确即可。而是广播域,整个网络的PC就2台,软件安装和病毒需要防范即可。隔离的另外作用是网络安全,但这里可能不涉及这个概念,故可以不考虑。当然如果我们想多赚钱,就可以推荐用户做隔离,甚至启用安全功能或安全模块。问题2.之间的无源器件,可以是第三方的,一定是passive模块,对MRP的环网不影响。当然如果我们想多赚钱,可以建议使用我们的。
另外,我觉得不用做什么测试,唯一的测试就是他们的上位机软件和我们PLC可以可靠通信即可。