恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-15 14:11:05
19楼
我使用的70VC控制器使用了没有几年控制风扇的继电器损坏了,后来就是直接使用控制器的电源,控制器通主电源风扇就开。目前都使用了8年左右,风扇正常工作。
这个深有同感,我们的S120风机也是同情况,复卷设备上,运行30分钟左右需停几分钟换卷,这时电机模块不使能,风机也就停掉。大概2年多时间风机就坏了(响声大,启动困难,后来发现轴承坏),三年左右风机继电器触点损坏(菲尼克斯的),当时继电器动作,灯也亮了,但风机就是不转,后来发现继电器的问题。经过这两次后,我就把风机的控制改了,只要不断整流,电机模块风机就长期运行。7年了还未曾发现风机坏过。