回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-15 14:16:04

20楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2017-12-15 10:56:29的发言 >15楼

我以前购买生产线时提出控制冷却风扇的要求就是,控制器启动前先启动风扇,风扇启动完成反馈后正常,再启动变频器使能,控制器停机后延时10分钟停止风扇的运行。系统使用了PLC,这个功能就很方便实施了,风扇这个东西虽小,如果控制不好寿命短,也是很烦人的事情,会导致控制器过热停机。

我们变频电机带冷却风机的都是这样控制。

启动继电器先启动冷却风机接触器,接触器闭合后给变频器启动信号,变频器的常开点闭合作为风机接触器的闭锁回路。

当变频器停止时,参数设定其常开点5分钟后断开。这样可以保证冷却风机对变频电机的足够冷却。