回复:D250-60C-C-690V-F由于250KW电机三相短路,导致电机综合保护器爆弧,经验分享。

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-15 19:40:06

4楼

另外像你的电机三相短路原因为什么?

一般使用SIMOCODE控制器基本不会出现这类问题的,有故障SIMOCODE一般都能提前保护的,我们这上千个SIMOCODE,运行快10年了,也很少烧毁电机。

看你的图片是电机堵转烧的还是过载崩了?参数设置是不是存在问题,保护设的不全啊