关于G120的CU250S-2,模拟量输出端子设置。
自从使用SINAMICS产品以后,很长一段时间,全都是网络通讯控制,模拟量的输入和输出端子很少使用,也不太关注。最近,一套系统,使用CU250S-2控制器,有两个电机运行参数需要通过模拟量输出去外部,提供给第三方设备信号使用。要求是0-10V电压信号。
调试时,通过STARTER查看参数r772(模拟量输出选择参数实际值百分比)和r774(输出电压实际值V)。换算都是对的。但用万用表测量端子电压,要么是0,要么是11V多。很是诧异。因为我理解,模拟量输出设置系统默认的0-10V电压输出。所以参数P776 = 0没有动。一直到下班,也没搞明白。以为是CU有问题了。BUG。嘻嘻。
晚上回家怎么也放不下。在想内部监控都是对的,怎么到了输出端子口,就不对了呢?这是新的CU。当去查参数表手册P776的说明,我目瞪口呆。
P776 = 0: 0-10mA电流输出;
P776 = 1: 0-10V电压输出;
P776 = 2:4-20mA电流输出。
靠,想当然是不行的。凡事都要确认。确认!耶!
第二天上班,把P776参数由0改为1。一切皆正常。此时同事们一看昨天的问题解决了,问怎么回事?我不说自己的问题,就告诉他们,有一个参数既可以是0也可以是1.如果等于0,就在端子上并一个电阻。如果等于1可以不并电阻。昨天我们在端子上少接了一个电阻,导致的不行了。现在为了省事,不并联电阻了。改一下参数即可。然后偷笑。。。。。
精华帖版主置评:此外电流电压切换还要注意拨码开关,默认是电压-北