以下是引用yanxiao在2017-12-16 22:32:45的发言 >21楼

开始我也不知道楼主想说什么。他大概是说,两个地方看到的值不一样,是这样吗?

要是这样,就好解释了。

你看的是同一个变量,但是在不同时间点上看的。

程序监控看到的是程序运行到那个点上的值;变量监控看到的是扫描周期结束后的值。因为通讯没有扫描快,这两值是不是在同一扫描周期还不一定。


好比有人看到你在车间上班时穿蓝色制服,下班时变红色的了。你可说今天没换过衣服,但人家没指明两次看到是不是同一天,也不保证有人往你衣服上刷红油漆。

我只想说最开始的VD0监控到的数值是13.6,吧VD0换成VD436和VD12000监控得到的数值是一样的,模拟量转转换库的到的大概为0的数值是正确的,因为输入AIW50数值很小。