25楼

给24楼封精,并不是否定顶楼的中继器做法。这是两个方面的问题,两个精彩描述。


楼主的中继器是针对问题测试而得到的解决方案。正是因为有了手段测试故障点,才得到了采取措施前后的因果关系。这种方法,有的放矢,解决问题极具针对性。我很欣赏这样的排故实例;


24楼讲的是一个系统设计原则。就是系统结构尽可能的简洁,可有可无的不用。这是一种技术风格,我同样很欣赏。


谢谢这里的讨论和分享。受教了。

我是你的朋友
评论