恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-17 21:52:37
15楼
提升机也有与电梯接近的功能,在卷扬的法兰上安装了一个机械锁,对其进行调整好,一旦速度超出设定的速度就立即锁住,(这里所说的设定速度是在机械锁上调节的,不需要任何的电气设备参与)
这个功能的前提是在出厂之前就必须标准配置,后期是无法修改的,恰恰我这个是先天不足后天修改。只能从电气上下一些功夫了,理论上是VC控制,基本上满足99%的安全使用了,为了更加安全所以想到了这个方法!
如果K版有时间还是请你继续鞭策一下!前辈的经验是难能可贵的!!!
我觉得,哪种方案其实都有效。就看自己熟悉哪种用哪种了。负载侧的速度检测,其实也没必要非要用光学编码器,用接近开关,每周多搞几个信号就可以了。有一种接近开关,可以每周60个信号的。足够用。用编码器,尽管每周脉冲数很多,但信号比较娇气,容易被干扰。调试时挺麻烦的。可靠性相对要差些。
精华帖版主置评:对于滚筒侧的低速检测,接近开关我觉得优于编码器,编码器娇贵,且K版已经共享了方案-北
请填写推广理由:
分享
只看
楼主