回复:全闭环控制请大家一起讨论一下思路

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-17 21:52:37

15楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-12-17 21:17:33的发言 >

提升机也有与电梯接近的功能,在卷扬的法兰上安装了一个机械锁,对其进行调整好,一旦速度超出设定的速度就立即锁住,(这里所说的设定速度是在机械锁上调节的,不需要任何的电气设备参与)

这个功能的前提是在出厂之前就必须标准配置,后期是无法修改的,恰恰我这个是先天不足后天修改。只能从电气上下一些功夫了,理论上是VC控制,基本上满足99%的安全使用了,为了更加安全所以想到了这个方法!


如果K版有时间还是请你继续鞭策一下!前辈的经验是难能可贵的!!!

我觉得,哪种方案其实都有效。就看自己熟悉哪种用哪种了。负载侧的速度检测,其实也没必要非要用光学编码器,用接近开关,每周多搞几个信号就可以了。有一种接近开关,可以每周60个信号的。足够用。用编码器,尽管每周脉冲数很多,但信号比较娇气,容易被干扰。调试时挺麻烦的。可靠性相对要差些。

我是你的朋友

精华帖版主置评:对于滚筒侧的低速检测,接近开关我觉得优于编码器,编码器娇贵,且K版已经共享了方案-北