楼主问题,似乎张冠李戴。这里需要明确:
BOP面板,是MM4的操作面板,他没有存储参数的功能,可以操作参数设置,而且可以热插拔,用这个面板对所有同类型的MM4进行操作。而且,我印象里,MM440和MM430的BOP也不是一个型号的,不能互换使用。各是个嘛。
BOP-2,是G120的操作面板,可以存储参数,可以拷贝,上传或下载到装置。而且功能很多很多,这里不再赘述。