回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6276
  • 精华

    279
  • 被关注

    556

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-12-18 18:28:54

27楼

展开查看
以下是引用梦天空在2017-12-15 14:16:04的发言 >20楼

我们变频电机带冷却风机的都是这样控制。

启动继电器先启动冷却风机接触器,接触器闭合后给变频器启动信号,变频器的常开点闭合作为风机接触器的闭锁回路。

当变频器停止时,参数设定其常开点5分钟后断开。这样可以保证冷却风机对变频电机的足够冷却。

以下是引用HUANGZE75在2017-12-15 10:56:29的发言 >15楼:我以前购买生产线时...

引用15楼详细内容:

我以前购买生产线时提出控制冷却风扇的要求就是,控制器启动前先启动风扇,风扇启动完成反馈后正常,再启动变频器使能,控制器停机后延时10分钟停止风扇的运行。系统使用了PLC,这个功能就很方便实施了,风扇这个东西虽小,如果控制不好寿命短,也是很烦人的事情,会导致控制器过热停机。

变频器这样是可以的,因为变频风机停了,,装置没一会就报过温了


变频电机的话,我觉得这样可以增加一些故障率,毕竟电机风机有时可能是损坏了的,那样的话,风机损坏可能就会造成重要设备的停机,进而整个系统的停机,

我们重要设备都是风机反馈引入程序,延时1200s再停机,反馈没了先报警,

风机损坏后先将反馈短接,马上更换风机,