我们变频电机带冷却风机的都是这样控制。
启动继电器先启动冷却风机接触器,接触器闭合后给变频器启动信号,变频器的常开点闭合作为风机接触器的闭锁回路。
当变频器停止时,参数设定其常开点5分钟后断开。这样可以保证冷却风机对变频电机的足够冷却。
变频器这样是可以的,因为变频风机停了,,装置没一会就报过温了
变频电机的话,我觉得这样可以增加一些故障率,毕竟电机风机有时可能是损坏了的,那样的话,风机损坏可能就会造成重要设备的停机,进而整个系统的停机,